LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] Aansluiten Inductie kookplaat

Goede of slechte ervaringen met keukens? Geef hier jouw mening.
Hansw
Berichten: 155
Lid geworden op: 20 apr 2004 12:01

Aansluiten Inductie kookplaat

Ongelezen bericht door Hansw »

Beste , kan ik een inductiekookplaat met een vermogen van 3500 W aansluiten op een groep van 16 AMP of moet dit op 2 groepen van 16 AMP


Mvg Hans

Brahms
Berichten: 3158
Lid geworden op: 15 okt 2015 23:09

Re: Aansluiten Inductie kookplaat

Ongelezen bericht door Brahms »

Hansw schreef:Beste , kan ik een inductiekookplaat met een vermogen van 3500 W aansluiten op een groep van 16 AMP of moet dit op 2 groepen van 16 AMP
Mvg Hans
Geen verstand ervan, laat het doen door een elektricien!
Laat die eerst maar eens na gaan of je een 1fase of 3fase meterkast hebt en laat een deskundige het werk doen. Zeker bij dit soort vermogens kan slecht aansluiten grote gevolgen hebben.

bprosman
Berichten: 9935
Lid geworden op: 04 sep 2011 18:39

Re: Aansluiten Inductie kookplaat

Ongelezen bericht door bprosman »

16A is 3680 Watt maar dan mag er verder op die groep niets meer bij zitten (boven de 2500 Watt moet het sowieso een aparte groep zijn) .
Stel anders je vraag hier :

https://www.circuitsonline.net/forum/active

Over het algemeen worden kookplaten op 2 fasen (kookgroep) aangesloten, maar 1 fase kan/mag wel

https://www.kookplaatstore.nl/advies/ju ... rnuis.html

renewouters
Berichten: 3493
Lid geworden op: 27 jul 2015 12:20

Re: Aansluiten Inductie kookplaat

Ongelezen bericht door renewouters »

Als je de vraag hier moet stellen moet je het niet zelf willen doen en het laten regelen door iemand die bevoegd is.

crazyme
Berichten: 8151
Lid geworden op: 10 jun 2005 23:34

Re: Aansluiten Inductie kookplaat

Ongelezen bericht door crazyme »

Hansw schreef:Beste , kan ik een inductiekookplaat met een vermogen van 3500 W aansluiten op een groep van 16 AMP of moet dit op 2 groepen van 16 AMP
Hoeveel fasen ?
Hoeveel volt ?

stofzuigertje

Re: Aansluiten Inductie kookplaat

Ongelezen bericht door stofzuigertje »

Met krachtstroom op 1 Perilex kan, maar de meeste hebben 2x 16 amp nodig of ga je slechts 2 van de 4 gebruiken?
Als je er 3 aanzet op 1 groep ploft de zekering en komt je eten nooit klaar.

werkbladenspecialist
Berichten: 445
Lid geworden op: 12 apr 2011 11:53

Re: Aansluiten Inductie kookplaat

Ongelezen bericht door werkbladenspecialist »

Ik zie hier helaas veel vreemde reacties. Als je het niet weet reageer dan niet. Bprosman heeft gelijk als de aansluitwaarde juist is kan het op een groep als er in die groep voor de rest geen grote gebruikers zitten. Maar wil je wel een kookplaat die zo licht is in zijn aansluiting (tenzij het twee zones betreft) als het een kookplaat van vier zone's is zal de kookplaat gaan pendelen (een zone in en weer uitschakelen) dat is niet echt comfortabel om te koken. Maar het zal wel een twee zone kookplaat zijn en die kan gewoon op een groep met eerder genoemde beperking.

Over het aansluiten van inductiekookplaten, weet waar je aan begint! Heb je krachtstroom in huis dan zou ik het nooit zelf aansluiten, als je dan nl twee draadjes verwisselt kan er een grote knal komen en je kunt een nieuwe kookplaat bestellen. Heb je gewoon twee kookgroepen op dezelfde fase zitten dan kan er nog steeds een knal (sluiting) komen maar de kookplaat overleeft het wel (komt geen hogere spanning op te staan). Maar als je weinig van elektriciteit weet BLIJF ERAF je werkt met hoge vermogens en dat stelt eisen aan de bedrading naar de kookplaat en de aansluiting van een stekker. Doe je het verkeerd dan creëer je een potentieel brandrisico. Ik zie teveel kookplaten met een eenvoudig kroonsteentje aangesloten.

Brahms
Berichten: 3158
Lid geworden op: 15 okt 2015 23:09

Re: Aansluiten Inductie kookplaat

Ongelezen bericht door Brahms »

stofzuigertje schreef:Met krachtstroom op 1 Perilex kan, maar de meeste hebben 2x 16 amp nodig of ga je slechts 2 van de 4 gebruiken?
Als je er 3 aanzet op 1 groep ploft de zekering en komt je eten nooit klaar.
1 2 16 2 4 3 1 Bingo
Snap ie het zelf allemaal wel wat je nu weer schrijft ?

kweenie
Berichten: 15948
Lid geworden op: 24 okt 2007 15:04

Re: Aansluiten Inductie kookplaat

Ongelezen bericht door kweenie »

Zo'n inductieplaat hebben ze nu juist op 3500 watt gebouwd, of tot 3500 beperkt, opdat hij op één zekering van 16 ampère kan worden aangesloten. Dus ja, je zult hem op één groep kunnen aansluiten.

Veel inductieplaten hebben een (veel) hoger vermogen, omdat dat veel meer mogelijkheden geeft om tegelijk zonder beperkingen meerdere zones te kunnen gebruiken. De inperking tot 3500 watt betekent dus dat je wel tegen wat beperkingen kunt aanlopen. De plaat zal dan af en toe het vermogen over de verschillende zones moeten verdelen. Dat kan betekenen dat als je op de ene pit aardappels kookt, het iets langer duurt om op de andere pit water voor de groente te laten koken, omdat de plaat het vermogen over beide pitten moet verdelen.

Gesloten