[ archief ] Afvoer kanaal WTW

Alle andere onderwerpen rondom jouw huis en tuin.
Hartenheer

Afvoer kanaal WTW

Ongelezen bericht door Hartenheer »

Sinds 2 jaar wonen wij in dit huis. We zijn verhuist omdat ik gelijkvloers moest wonen.

Al vanaf het begin hebben wij het ontzettend koud en wisten niet waar het vandaan kwam
Aangezien ik afgekeurd ben, moeten we op de centen letten, maar naar bed gaan omdat je echt naar wordt van de kou ondanks de winterkleding, is toch niet normaal

Wij dachten eerst dat het aan de CV lag omdat die bijna niet aansloeg. Na een schrijvende meter geplaatst te hebben bleek dat het niet aan de temperatuur lag.
Toen het bedrijf die het onderhoud deed, laten kijken naar de WTW.
De eerste die langs kwam was bijzonder arrogant, hij zei het niet , maar het kwam er op neer dat wij aanstellers waren.
Hij maakte het apparaat pas open toen ik hem vertelde hoe hij tot deze conclusie kon komen vanuit de stoel
We kregen het advies om in de toevoer maar doeken te stoppen, dan hebben jullie daar ook geen last meer van. :shock:

Hier namen we geen genoegen mee en er kwam een ander.
Die heeft het apparaat wel open gemaakt, en uiteindelijk de ventilatoren op een lager toeren laten draaien.
Leuk, maar nu blaast hij zachtjes koude lucht.

Uiteindelijk hebben we onze spaarpot maar aangesproken om een onafhankelijke specialist in te huren.
Die heeft eerst alle afvoer leidingen schoon gemaakt, en de WTW na gekeken. Die bleek verder goed te werken, maar hij heb wel de oorzaak gevonden.

Het kanaal waar de lucht moet worden afgevoerd zit druk op, kortom de wind drukt de lucht terug. En dat mag volstrekt niet volgens die monteur

En nu zijn we bezig met een al weken lang durende strijd met de VVE,
Die beweren dat het niets uit maakt, de ventilator druk dit wel weg. Niet dus want wij zitten in de winter in een zeer koude trek.

Wie weet hoe de wettelijke bepalingen zijn voor dit soort kanalen? Een afvoer kanaal mag toch nooit zijn ''vuile'' lucht terug persen. Onze afzuigkap staat hier ook op, dat krijgen we dus met de verkeerde wind gewoon terug gezonden.
Waar kan ik eventueel bewijzen halen waarmee ik ze onder de neus kan wrijven?

hänschen klein
Berichten: 2156
Lid geworden op: 03 mar 2017 22:51

Re: Afvoer kanaal WTW

Ongelezen bericht door hänschen klein »

Wanneer de specialist de fout heeft gevonden, zal hij daarvan een rapport hebben opgemaakt.

Accepteert de VVE de bevindingen van deze specialist niet?

Hij kan de door u gezochte paragrafen aangeven ... toch?

Hartenheer

Re: Afvoer kanaal WTW

Ongelezen bericht door Hartenheer »

Hij heeft geen rapport achter gelaten, maar ga daar inderdaad om vragen.

Bedankt voor de tip

hänschen klein
Berichten: 2156
Lid geworden op: 03 mar 2017 22:51

Re: Afvoer kanaal WTW

Ongelezen bericht door hänschen klein »

Hartenheer schreef:Hij heeft geen rapport achter gelaten, maar ga daar inderdaad om vragen.

Bedankt voor de tip
U kunt zich overigens vooraf ook nog even aan deze installatievoorschriften oriënteren:

https://duckduckgo.com/?q=installatie+e ... 7_y&ia=web

Hartenheer

Re: Afvoer kanaal WTW

Ongelezen bericht door Hartenheer »

Wederom bedankt voor uw tip.
Hier hoop ik wat mee te kunnen

kweenie
Berichten: 15948
Lid geworden op: 24 okt 2007 15:04

Re: Afvoer kanaal WTW

Ongelezen bericht door kweenie »

Ik heb er niet heel veel verstand van, maar volgens mij is het relatief eenvoudig om een terugslagklep te monteren. En het verbaast mij dat er een afzuigkap op de ventilatie afvoer is aangesloten. Volgens mij mag dat helemaal niet zomaar.

Ten slotte, is het idee van een wtw ventilatiesysteem niet juist ook dat dit ook lucht de woning inblaast? Dat het systeem de warmte uit de afgevoerde lucht gebruikt om de aangevoerde verse lucht voor te verwarmen? Dat het systeem lucht blaast kunt mij dan geen constructiefout. Het lijkt mij geen eerder zo dat de uitwisseling van warmte tussen de afgevoerde en de verse lucht niet goed functioneert. Wordt het systeem wel regelmatig schoongemaakt en onderhouden?

Hartenheer

Re: Afvoer kanaal WTW

Ongelezen bericht door Hartenheer »

kweenie schreef:Ik heb er niet heel veel verstand van, maar volgens mij is het relatief eenvoudig om een terugslagklep te monteren. En het verbaast mij dat er een afzuigkap op de ventilatie afvoer is aangesloten. Volgens mij mag dat helemaal niet zomaar.

Ten slotte, is het idee van een wtw ventilatiesysteem niet juist ook dat dit ook lucht de woning inblaast? Dat het systeem de warmte uit de afgevoerde lucht gebruikt om de aangevoerde verse lucht voor te verwarmen? Dat het systeem lucht blaast kunt mij dan geen constructiefout. Het lijkt mij geen eerder zo dat de uitwisseling van warmte tussen de afgevoerde en de verse lucht niet goed functioneert. Wordt het systeem wel regelmatig schoongemaakt en onderhouden?
De kanalen worden geregeld schoon gemaakt.
Wij hebben ook al geopperd om een terugslagklep erin te laten monteren, maar dat mag niet van de VVE.
Het zou een klepperend geluid maken, waarop heb geantwoord.

Eerst zeg je dat het wel mee valt, en nu zou het klepperen.
Hoe jullie het ook gaan uitvoeren, het moet gewoon opgelost worden. Al moet ik een advocaat erachter zetten.

stofzuigertje

Re: Afvoer kanaal WTW

Ongelezen bericht door stofzuigertje »

De VVE van mijn zoon had hetzelfde probleem, beneden niets of boven foute ventilatie.... dat krijg je als je verticale pijpen hebt zonder terugslag kleppen....
Nu de aan en afvoer in houten huisje zitten is het wind probleem opgelost, maar een ventilator voor meerdere woningen kan niet.
Boven teveel of onder tekort.... en dan moet je het aanpassen voor zover deze gemaakte ontwerpfout mogelijk is.

kweenie
Berichten: 15948
Lid geworden op: 24 okt 2007 15:04

Re: Afvoer kanaal WTW

Ongelezen bericht door kweenie »

De kanalen worden geregeld schoon gemaakt.
Maar wordt de wtw installatie zelf ook schoongemaakt? En met name de filters die daar in zitten? Want dat bepaalt of de wtw installatie ook werkelijk werkt.

Hartenheer

Re: Afvoer kanaal WTW

Ongelezen bericht door Hartenheer »

Ja de WTW hebben we een service onderhoud gegeven, we wonen hier pas 2 jaar.
Volgens de monteur was hij voor de rest prima, ook al is hij op leeftijd.

De filters worden elke half jaar vernieuwd.

stofzuigertje

Aan de hand van al deze reacties gaan ze toch overstag en gaan {tijdelijk} een plaat voor de afvoerbuis plaatsen om te kijken of dit helpt.
Mocht dit helpen laten ze een definitive plaat maken.

Enorm bedankt allemaal voor de reacties, en de tijd zal het leren of het geholpen heeft.

Meint
Berichten: 93
Lid geworden op: 11 dec 2006 17:50

Re: Afvoer kanaal WTW

Ongelezen bericht door Meint »

Ventilatie is absoluut nodig, ook voor uw gezondheid. Het doel van een warmtewisselaar is dat de uitgaande 'vuile' lucht de binnenkomende 'schone' opwarmt.
Er hoort dan ook lucht uit te komen.

Dit uitwisselen van warmte is niet 100%efficient en in de winter zal de inkomende lucht dan ook een beetje koel zijn.
Koude tocht is daarentegen natuurlijk nooit de bedoeling.

Hartenheer

Re: Afvoer kanaal WTW

Ongelezen bericht door Hartenheer »

Meint schreef:Ventilatie is absoluut nodig, ook voor uw gezondheid. Het doel van een warmtewisselaar is dat de uitgaande 'vuile' lucht de binnenkomende 'schone' opwarmt.
Er hoort dan ook lucht uit te komen.

Dit uitwisselen van warmte is niet 100%efficient en in de winter zal de inkomende lucht dan ook een beetje koel zijn.
Koude tocht is daarentegen natuurlijk nooit de bedoeling.
Dat de lucht koeler is, begrijpen wij volledig.
Het is geen verwarmingselement, maar in de winter komt er gewoon vrieskou uit.

Zelfs in de zomer als het buiten 25°C is en er staat een kil windje, dan krijgen wij de kille wind in huis.
Wij zitten in de zomer met vesten aan in huis.

Vandaar ik deze ''strijd'' met ze ben aangegaan.


Ze gaan er nu {eindelijk} wat aan doen om de directe wind van de uitvoer af te houden.

Bedankt voor uw reactie

Hartenheer

Re: Afvoer kanaal WTW

Ongelezen bericht door Hartenheer »

De strijd duur nog steeds voort.
Het rapport van de monteur gooien ze in de prullenbak omdat zij iemand hebben die verteld dat het klinkklare onzin is.

We krijgen zo tegenstrijdige antwoorden, ze spreken zichzelf inzettent tegen.

De wtw moet in evenwicht draaien, wat er aan lucht in gaat en er uit gaat moet gelijk zijn.

Kom je met het argument dat er wind in de wtw geperst wordt krijg je als antwoord, dat maak niet uit. ??? Maar het moet toch in balans zijn.

De huismeester heeft de wind die wij in de wtw geperst krijgen zelf gevoeld, en later beweert hij dat het wel weer mee viel.
Wat is dan het probleem om een terugslagklep te plaatsen als er volgen hem zeer weinig wind door de pijp komt.
Dan maakt hij herrie en kleppert?????? Hoe kan iets klepperen als hij geen tegenwind krijgt.

En dit soort domme discussies blijven door gaan

Een terugslagklep mogen we niet plaatsen, dat is her probleem niet en helpt niet. Het ligt aan ons.

Zelfs deze zomer was het 25°C buiten, maar hier aan de kust kwam er een koude zeewind. Dan moeten wij al een vest aantrekken omdat er een kille wind langs je huid waait, en zeer koud aanvoelt. Zo wil ik hier mijn laatste jaren niet doorbrengen.

Voor ons is de enige optie om te kijken of we een ander huis kunnen vinden en geld lenen om het te kunnen betalen. Zoals nu kunnen wij hier niet prettig wonen.
Ben namelijk invalide en heb een kleine uitkering waarvan je zeer moeilijk wat van over houd.

Wilde het toch even vermelden voor de gene die me geholpen hebben met advies.
Bijlagen
OPLEVERRAPPORT Hartman 2018 -2.docx
(13.29 KiB) 114 keer gedownload | Inbreuk op auteursrecht?

Gesloten