Warmtepomp van buren zorgt voor geluidsoverlast

Alle andere onderwerpen rondom jouw huis en tuin.
Jolanda1988
Berichten: 2
Lid geworden op: 25 apr 2021 08:21

Warmtepomp van buren zorgt voor geluidsoverlast

Ongelezen bericht door Jolanda1988 »

Hallo, mijn buurman heeft sinds september 2 warmtepompen zonder omkasting. Ik woon in een vrijstaande woning. De buitenunit staat in een soort nis met de ventilatoren naar onze tuin gericht. Vanaf de erfscheiding staat hij denk ik +/-4 of 5 meter. De trillingen waren in ons huis te horen. De buurman heeft de warmtepomp in stiltestand geplaatst, waardoor het geluid in huis weg is, maar nu horen wij 34 van de 60 minuten een ratelgeluid buiten in onze tuin. Heeft iemand hier meer ervaring mee? Ook staat de warmtepomp naar ons terras gericht. Heeft er iemand tips? De buurman neemt ons niet serieus als het gaat om het ratelgeluid. We zitten er zelf aan te denken om misschien het huis te verkopen, maar dit kan toch niet de bedoeling zijn?

Morganlefay
Berichten: 631
Lid geworden op: 23 dec 2016 14:53

Re: Warmtepomp van buren zorgt voor geluidsoverlast

Ongelezen bericht door Morganlefay »

De geluidsdruk mag op de erfgrens overdag (van 07:00 tot 19:00) niet hoger zijn dan 45dB(A), gemeten bij maximaal vermogen van de warmtepomp. In de nacht (van 19:00 tot 07:00) moet de geluidsdruk lager zijn, maximaal 40 dB(A). In de nacht wordt de geluidsdruk gemeten als de warmtepomp draait in de 'stille modus'.

Dit zijn de geluidseisen.
Laat er een specialist naar kijken(luisteren)
Zij zullen ook goed advies kunnen geven hoe dit aangepakt moet worden.
Het is wel je leefruimte.

Ivo.w
Berichten: 991
Lid geworden op: 18 feb 2018 12:07

Re: Warmtepomp van buren zorgt voor geluidsoverlast

Ongelezen bericht door Ivo.w »

Zoals gezegd zijn er wettelijke eisen waar de warmtepomp van uw buren aan moet voldoen. Wanneer u vermoed dat de warmtepomp op de plaats waar hij is opgesteld niet aan die eisen voldoet, dan kunt u een officieel geluidsrapport laten opstellen en daarmee handhaving/maatregelen eisen.

Maar bedenk u goed. 45/40 dB op de erfgrens is niet geheel stil. Sommige mensen zullen een geluid net onder die grens niet als hinder ervaren, anderen wel. Dat u hinder ervaart, betekent dus niet per definitie dat de huidige opstelling de normen overtreedt en er maatregelen nodig zouden zijn.

jhogaarts
Berichten: 107
Lid geworden op: 25 aug 2008 16:32

Re: Warmtepomp van buren zorgt voor geluidsoverlast

Ongelezen bericht door jhogaarts »

Het wordt nog lastiger als de andere buren er ook eentje gaan plaatsen.

Seinhuis
Berichten: 633
Lid geworden op: 20 dec 2020 17:18

Re: Warmtepomp van buren zorgt voor geluidsoverlast

Ongelezen bericht door Seinhuis »

Mijn advies is om te verhuizen. Hierboven staat wat je kunt doen, echter een warmtepomp zal nooit helemaal stil zijn (hopelijk wordt in de toekomst stille warmtepompen uitgevonden).
Daarnaast zijn gemeentes niet snel met handhaving verzoek, en kan het de relatie met je buurman verslechteren.

Echter, stille plekken in Nederland zijn zeldzaam, en er zullen in de toekomst steeds meer warmtepompen (en airco's) geplaatst worden.

Ook al heb je misschien juridisch gelijk, je gaat nooit juridisch het geluk vinden.

16again
Berichten: 12746
Lid geworden op: 02 jul 2003 22:18

Re: Warmtepomp van buren zorgt voor geluidsoverlast

Ongelezen bericht door 16again »

Seinhuis schreef:
26 apr 2021 23:19
Mijn advies is om te verhuizen.
En de nieuwe buren gaan dan ook ineens aan de waterpomp....
Seinhuis schreef:
26 apr 2021 23:19
Daarnaast zijn gemeentes niet snel met handhaving verzoek....
Ik zou eerder naar rechter stappen, dan iets van de gemeente verwachten. Die laatste lijkt me niet eens partij

rocker
Berichten: 30
Lid geworden op: 27 jul 2016 12:53

Re: Warmtepomp van buren zorgt voor geluidsoverlast

Ongelezen bericht door rocker »

Geluid warmtepompen maximaal 40 decibel

In juli 2020 moet het geluid van de warmtepomp gereduceerd worden naar maximaal 40 dB(A) op de perceelgrens met de buren. Even ter vergelijking: nu is het nog 65 dB(A) voor een warmtepomp tot 6 kW en 70 dB(A) voor installaties van 6 kW tot 12 kW.

De voorgestelde eisen gaan over het geluidsniveau op de erfgrens met de buren. Deze geluidseisen gelden niet alleen voor nieuwbouwwoningen, maar ook voor bestaande bouw. Hoe kun je als huiseigenaar aan deze norm voldoen?

Wat veroorzaakt het geluid van een warmtepomp?

Een warmtepomp heeft twee bewegende onderdelen, zoals een ventilator die de lucht aanzuigt en een compressor om het koudemiddel onder hoge druk te brengen. Wanneer het buiten vriest, zorgt een warmtepomp er automatisch voor dat de ventilator en de compressor niet bevriezen. Maar hij moet daardoor wel harder werken dan normaal. Dit zorgt er ook voor dat een warmtepomp (tijdelijk) meer geluid produceert. Ook wanneer er warm douchewater nodig is, zal de warmtepomp harder draaien en meer geluid maken.


Tot zover veel informatie die medeforumleden u ook al hebben gegeven. Uw buurman heeft altijd de mogelijkheid om een omkasting over de warmtepomp te plaatsen. Wellicht omdat dit nodig is omdat de pomp de geluidsnorm overschrijdt. Zo een omkasting heeft een flinke prijs en dat kan de buurman tegenhouden om dit uit te voeren. Misschien dat u hier samen over in gesprek kunt.
De voordelen op een rij
Geluidsreductie tot 15 dB(A).
Geschikt voor elk type warmtepomp.
Rendement van de warmtepomp blijft ongewijzigd.
Warmtepomp blijft bereikbaar voor onderhoud.
Robuust en vandalismebestendig.

Jolanda1988
Berichten: 2
Lid geworden op: 25 apr 2021 08:21

Re: Warmtepomp van buren zorgt voor geluidsoverlast

Ongelezen bericht door Jolanda1988 »

Bedankt voor de reacties en de informatie. Op de erfgrens is de decibel boven de 40db in stille modus. Kan ik hier iets mee?

Ivo.w
Berichten: 991
Lid geworden op: 18 feb 2018 12:07

Re: Warmtepomp van buren zorgt voor geluidsoverlast

Ongelezen bericht door Ivo.w »

Jolanda1988 schreef:
02 mei 2021 15:36
Bedankt voor de reacties en de informatie. Op de erfgrens is de decibel boven de 40db in stille modus. Kan ik hier iets mee?
Hoe heeft u dat gemeten? Met geijkte meetapparatuur?
En heeft u daarbij ook een nul-meting gedaan om de effecten van wind, verkeer, leefgeluiden etc te corrigeren?

Indien ja, dan kunt u allereerst zelf de buren een kopie van het meetrapport overhandigen, samen met een kopie van de 40/45dB regelgeving en hen verzoeken om passende maatregelen te nemen. En wanneer dat niets uit haalt, kunt u via een civiele procedure naleving eisen van de regelgeving.

Indien u zelf met een geluidsmeter-app op een smartphone iets gedaan heeft, dan kunt u er niets mee. Ten eerste is de meetapparatuur in dat geval immers zeer onbetrouwbaar. Ten tweede heeft u niet op de juiste wijze kunnen corrigeren voor alle andere geluiden in de omgeving die er zijn wanneer de warmtepomp niet draait.

Plaats reactie