Ongelezen bericht door bonbombear » 09 jul 2010 15:48

Mijn onderhouds firma zegt dat elk jaar het branderbed geinspecteerd moet worden , zodoende krijg ik elk jaar een rekening voor een nieuwe pakking.
Deze pakking zet men bij montage ,op de hoeken vast met kit, als men pakking verwijderd om het branderbed er uit te halen ,scheurt deze (door deze kit).
Is bovenstaande nodig en de voorgeschreven pocedure van de Agpo Econpact 27C 35C.
Of is het een trucje om exsta onderdelen en werk te creeren.

crazyme
Berichten: 7712
Lid geworden op: 10 jun 2005 23:34

Re: Agpo hr econpact 27 / 35 C branderpakking

Ongelezen bericht door crazyme » 09 jul 2010 17:20

Bij mijn ketel (atag) moet ook altijd de pakking worden vervangen zodra deze los is geweest. Het lijkt mij dus wel ok.

Wilibald
Berichten: 21
Lid geworden op: 17 mar 2009 22:51

Re: Agpo hr econpact 27 / 35 C branderpakking

Ongelezen bericht door Wilibald » 09 jul 2010 18:37

Agpo schrijft voor om deze pakking elke keer met hittebestendige kit vast te zetten. Ook schrijven ze voor om bij twijfel de pakking altijd te vervangen.
Als dus de pakking scheurt moet hij dus vervangen worden. De installateur doet zijn werk dus goed. Ik zou me om die kosten dan ook geen zorgen maken, maar me drukker maken om een installateur die een gescheurde of uitgedroogde pakking terug plaatst. Het gaat wel om je eigen veiligheid!

monteurtje
Berichten: 106
Lid geworden op: 15 jul 2005 09:34

Re: Agpo hr econpact 27 / 35 C branderpakking

Ongelezen bericht door monteurtje » 10 jul 2010 08:34

het gaat eigenlijk niet echt om de brander maar om te warmtewisselaar te reinigen,dus de brander moet eraf en ja dan heb je een nieuwe pakking nodig.
Dus goed van het bedrijf wat je onderhoud uit voerd

troubleshooter
Berichten: 471
Lid geworden op: 08 mar 2008 07:39

Re: Agpo hr econpact 27 / 35 C branderpakking

Ongelezen bericht door troubleshooter » 10 jul 2010 09:35

Dit is alleen zo bij uw type ketel en enkele andere van dezelfde fabrikant.
U had er goed aan gedaan vooraf informatie in te winnen.

Cv Monteur
Berichten: 4
Lid geworden op: 16 jul 2010 16:12

Re: Agpo hr econpact 27 / 35 C branderpakking

Ongelezen bericht door Cv Monteur » 16 jul 2010 16:26

Dit is niet alleen bij agpo hoor,

Oude 'nefit turbos hebben het ook, en Vaillant HR Solide ook. (niet het huidige model)

malis
Berichten: 6
Lid geworden op: 17 jul 2010 11:40

Re: Agpo hr econpact 27 / 35 C branderpakking

Ongelezen bericht door malis » 17 jul 2010 12:29

Ik heb een Agpo Econforte van 1999, moet de branderpakking ook vervangen worden? Volgens mij is dit in 11 jaar niet gegaan.

Gr. malis.

roberto1977
Berichten: 85
Lid geworden op: 05 jul 2005 16:39

Re: Agpo hr econpact 27 / 35 C branderpakking

Ongelezen bericht door roberto1977 » 17 sep 2010 14:23

als er onderdelen van een ketel wordt gedemonteerd en er zit een pakking tussen is het altijd raadzaam om deze te vervangen

Testpanel
Berichten: 10
Lid geworden op: 17 aug 2010 16:10

Re: Agpo hr econpact 27 / 35 C branderpakking

Ongelezen bericht door Testpanel » 24 okt 2010 21:08

Iedere twee jaar loshalen, de pakking om de branderstenen gaat kapot die andere pakking gaat langer mee.
Ik kit ze niet vast en heb hier nog geen problemen mee ondervonden.