Gaslek geconstateerd door netwerkbeheerder in binnenleiding?

Heb je bepaalde ervaringen met een energiebedrijf? Deel hier jouw mening.
Ellende13
Berichten: 8
Lid geworden op: 21 sep 2018 13:10

Re: Gaslek geconstateerd door netwerkbeheerder in binnenleiding?

Ongelezen bericht door Ellende13 » 21 sep 2018 21:16

dank je wel voor je snelle reactie. Ik heb de excelsheet ingevuld met mijn meters en de diameters van de leidingen en kom dan uit op een totale volume van 10,36
drukdaling Hilversum 1.xls
excel
(32 KiB) 10 keer gedownload
19 meter 3/4 pijp en 10 meter 15mm pijp. Nu heb ik gemeten hoe lang het duurt voor er 3mbar gezakt is en dat duurt 1,24 minuten oftewel 84 seconden. Als ik het goed heb had ik dus ook niet afgesloten mogen worden. :(
drukdaling Hilversum 1.xls
excel
(32 KiB) 10 keer gedownload


Het probleem is dus om dit iemand duidelijk te maken, als ik je goed begrijp, omdat ze er andere rekenmethodes op na houden.

Ellende13
Berichten: 8
Lid geworden op: 21 sep 2018 13:10

Re: Gaslek geconstateerd door netwerkbeheerder in binnenleiding?

Ongelezen bericht door Ellende13 » 21 sep 2018 21:23

en er staat inderdaad op het papier (is ook wat de monteur zei) dat er meer lekt als de kraantjes naar het fornuis en cv dicht zijn. Volgens hem betekende dat dat het lek niet in ons fornuis of cv zit.
5,1mbar in 3 minuten met kranen dicht of 4,2 mbar met kranen open, lijkt inderdaad fout maar is wel zo geconstateerd.

NoNo123
Berichten: 123
Lid geworden op: 29 jul 2009 14:00

Re: Gaslek geconstateerd door netwerkbeheerder in binnenleiding?

Ongelezen bericht door NoNo123 » 22 sep 2018 17:35

Ellende13 schreef: Als ik het goed heb had ik dus ook niet afgesloten mogen worden.

Inderdaad. Dat is nergens voor nodig geweest.
Zoals je het nu schets, lekt het nog geen 25% van wat is toegestaan.

Maar het kan natuurlijk nooit kwaad, die lekkage later nog eens op te sporen.

Waar ik nog wel even benieuwd naar ben, is hoe je de leiding hebt afgeperst ?

Ellende13
Berichten: 8
Lid geworden op: 21 sep 2018 13:10

Re: Gaslek geconstateerd door netwerkbeheerder in binnenleiding?

Ongelezen bericht door Ellende13 » 23 sep 2018 11:53

Gaslek hebben we inmiddels zelf gevonden, was kwestie van een koppelstukje iets meer aandraaien. Ging om 15 mm leiding die aangelegd is door een officiële monteur die een nieuwe combiketel heeft geplaatst tijdens onze verbouwing van de keuken zo'n 10 jaar geleden. Helaas zit die leiding wel in het plafond , dus daar heb ik nu dus een gat.
Na de reparatie hebben we zelf gemeten met een barometer, Hoe de monteur van Enexis heeft gemeten weet ik niet precies, maar dat kan ik aan mijn vader vragen die was erbij.

Ellende13
Berichten: 8
Lid geworden op: 21 sep 2018 13:10

Re: Gaslek geconstateerd door netwerkbeheerder in binnenleiding?

Ongelezen bericht door Ellende13 » 23 sep 2018 11:59

Foutje volgens mijn vader met gas en een originele testmanometer in mbar, hoor ik net. gasdruk met beetje lucht bijgepompt

Ellende13
Berichten: 8
Lid geworden op: 21 sep 2018 13:10

Re: Gaslek geconstateerd door netwerkbeheerder in binnenleiding?

Ongelezen bericht door Ellende13 » 23 sep 2018 12:07

hoe de monteur het gedaan heeft weten we niet, hebben we niet gezien.

Ellende13
Berichten: 8
Lid geworden op: 21 sep 2018 13:10

Re: Gaslek geconstateerd door netwerkbeheerder in binnenleiding?

Ongelezen bericht door Ellende13 » 24 sep 2018 14:14

Vandaag met Enexis gebeld vriendelijke mevrouw aan de lijn gehad van de afdeling afsluitingen en aansluitingen. Nu lek opgelost is mag ik zelf de zegel er afhalen. Hoeft dus niet door erkend installateur gedaan te worden als het lek dicht is. Vreemd dat er in eerste instantie zo overdreven gereageerd wordt door monteur en dat je zegel nu zelf mag verwijderen. Maar ik klaag niet, was al voorbereid op een hoop gedoe.

Lady1234
Berichten: 4950
Lid geworden op: 02 nov 2017 16:04

Re: Gaslek geconstateerd door netwerkbeheerder in binnenleiding?

Ongelezen bericht door Lady1234 » 24 sep 2018 14:24

Wat een rare gang van zaken. Je zou toch verwachten dat die monteur van Enexis terugkomt en de boel controleert.

Maar mooi dat het voor u soepel is opgelost. En ook nog een besparing op het gasverbruik na tien jaar lekken,

Ellende13
Berichten: 8
Lid geworden op: 21 sep 2018 13:10

Re: Gaslek geconstateerd door netwerkbeheerder in binnenleiding?

Ongelezen bericht door Ellende13 » 25 sep 2018 10:32

Inderdaad een vreemde manier van afhandelen, dat vind ik eigenlijk ook vandaar dat ik het toch maar hier op het forum heb geplaatst.
En die besparing valt reuze mee hoor. Ik heb even zitten rekenen maar is nog geen € 7 per jaar weggelekt. alle kleine beetjes helpen, maar met de verhoging van de prijzen die voor 2019 zijn aangekondigd, geloof ik niet dat ik er per saldo op vooruit ga :)

Mochten er in de toekomst nog meer mensen zo'n monteur op bezoek krijgen die de kraan dichtdraait en doodleuk zegt dat alleen een erkend installateur de kraan weer mag openen. Dat is dus onzin en je wordt op een hoop kosten gejaagd. Heb inmiddels ook de Vereniging Eigen Huis van dit voorval op de hoogte gesteld.

NoNo123
Berichten: 123
Lid geworden op: 29 jul 2009 14:00

Re: Gaslek geconstateerd door netwerkbeheerder in binnenleiding?

Ongelezen bericht door NoNo123 » 26 sep 2018 13:02

Het meeste vreemde van dit alles is, dat er zomaar ongevraagd wordt afgeperst, volgens veel strengere eisen dan de landelijk norm die geldt voor bestaande installaties.

Vergelijk het met een garagebedrijf:
Je brengt je auto weg voor om een lampje te laten vervangen. Maar de garage doet ongevraagd een APK, volgens veel strengere eisen dan die landelijk gelden voor de APK. Deze garage keurt je auto dus (onterecht) af en zet er vervolgens ook nog een wielklem op. Zodat je de auto niet meer kan gebruiken.

Maar zoals Enduris-woordvoerster Sarina Minderhoud het zo mooi verwoord: veiligheid voor alles.
En dus schijt aan de landelijke norm voor bestaande installaties, NEN 8078.

Te zot voor woorden eigenlijk...

Plaats reactie