LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] CV ketel (VR) aangesloten op schoorsteen

Alle andere onderwerpen rondom jouw huis en tuin.
liefdeisdeweg
Berichten: 183
Lid geworden op: 17 okt 2016 17:28

CV ketel (VR) aangesloten op schoorsteen

Ongelezen bericht door liefdeisdeweg »

De Valliant geeft steeds de melding "F28". Dit betekent dat hij de gassen niet goed kwijt kan. Nu hadden we een vogelnest op de schoorsteen. Die is verwijderd. Het ging een tijdje goed maar nu komt die code "F28" weer naar voren. Nu zegt de CV installatiebedrijf dat de CV ketel nooit aangesloten mag worden op de schoorsteen. Zij geven aan dat er een apart pijpje op aangesloten dient te worden?

crazyme
Berichten: 8151
Lid geworden op: 10 jun 2005 23:34

Re: CV ketel (VR) aangesloten op schoorsteen

Ongelezen bericht door crazyme »

F28 houdt volgens Google verband met een onderbroken vlam.

Eerst maar eens een goede diagnose stellen.

liefdeisdeweg
Berichten: 183
Lid geworden op: 17 okt 2016 17:28

Re: CV ketel (VR) aangesloten op schoorsteen

Ongelezen bericht door liefdeisdeweg »

Dank voor uw schrijven. Ik zal nogmaals contact opnemen met de CV monteur. Maar is het correct dat de CV ketel nooit aangesloten mag worden op het schoorsteen kanaal?

sylvesterb
Berichten: 5049
Lid geworden op: 26 apr 2015 10:52

Re: CV ketel (VR) aangesloten op schoorsteen

Ongelezen bericht door sylvesterb »

liefdeisdeweg schreef:Dank voor uw schrijven. Ik zal nogmaals contact opnemen met de CV monteur. Maar is het correct dat de CV ketel nooit aangesloten mag worden op het schoorsteen kanaal?
https://www.google.nl/search?q=cv+ketel ... e&ie=UTF-8

Volgens Google wel.

crazyme
Berichten: 8151
Lid geworden op: 10 jun 2005 23:34

Re: CV ketel (VR) aangesloten op schoorsteen

Ongelezen bericht door crazyme »

liefdeisdeweg schreef:Dank voor uw schrijven. Ik zal nogmaals contact opnemen met de CV monteur. Maar is het correct dat de CV ketel nooit aangesloten mag worden op het schoorsteen kanaal?
https://www.klusidee.nl/Forum/toepassin ... t5524.html

Stel uw vraag eens op dit forum, daar weten ze echt alles over verwarming.

sjohie
Berichten: 11237
Lid geworden op: 29 okt 2011 10:36

Re: CV ketel (VR) aangesloten op schoorsteen

Ongelezen bericht door sjohie »

VR kan, en mag, wel op een bestaand rookkanaal worden aangesloten, omdat dat type geen condensvorming heeft, itt een HR ketel. Het aansluiten op een bestaand rookkanaal betekent wel dat een ter zake kundig installateur eea moet bekijken en berekenen. Voor nieuwe VR ketels is het wel zo dat ze alleen op een bestaand gemetseld rookkanaal mogen worden aangesloten, als deze is, of wordt, voorzien van een RVS binnenpijp. Dit omdat nieuwe VR ketels door strengere milieunormen rookgassen met een veel lagere temperatuur produceren, waardoor condensvorming een groter risico is geworden.

Linksom of rechtsom vergt het installeren van een VR ketel wat meer kennis en kunde van de installateur, want er zijn wat meer omgevingsfactoren waar ze naar moeten kijken. Dat geldt ook voor het interpreteren van de foutcodes die een CV ketel geeft. Als ze tegen jou zeggen het is de rookgasafvoer, en iemand hier googled even en komt met een onderbroken vlam melding, dan zit er ergens toch een klein gebrek aan kennis. Is het een installateur waar je aan vast zit vanwege een contract ofzo? Zoniet, dan zou ik bij Vaillant eens vragen of zij een góede installateur weten. Alle grote CV fabrikanten waren, of zijn nog bezig met het trainen van installateurs, omdat er veel cowboys bij zaten, die hun producten verkeerd afstellen of monteren, waardoor er naar hén wordt gewezen.

stofzuigertje

Re: CV ketel (VR) aangesloten op schoorsteen

Ongelezen bericht door stofzuigertje »

In een oude schoorsteen passen zelfs meestal 2 RVS flex pijpen voor HR ketel.

Ja, die kun je er zelf in 80 mm maat in schuiven.
Dan is vocht probleem ook opgelost.

De HR heeft lucht aanvoer en rookgas afvoer nodig.
De VR haalde lucht uit de kachel ruimte dus is er ventilatie waar frisse lucht naar binnen kan, als je ramen dicht hebt kan hierdoor een F28 ontstaan, je huis word dan vacuüm gezogen.

Ook kun je een andere firma vragen, of hebben ze meerdere monteurs want niet elke monteur is even slim.
Er zitten er tussen die nieuwe schoorsteen willen verkopen met dakdoorvoer......

hänschen klein
Berichten: 2156
Lid geworden op: 03 mar 2017 22:51

Re: CV ketel (VR) aangesloten op schoorsteen

Ongelezen bericht door hänschen klein »

Het is in ieder geval primair een onderszoekstaak voor uw installateur.

1 - Vailant geeft bij storing F.28 aan:

- geen ontsteking tijdens opstarten
- geen of te lage gasvoordruk
- overslag ontsteekpen
- geen aarding

2 - M.b.t. de aansluiting op het rookkanaal heb ik de volgende uitgebreide informatie, die om te lezen en niet als spam bedoeld is, gevonden: https://www.cv-service.nl/installatie/rookgasafvoer/

3 - Komt uw installateur hier niet uit, zou ik op zoek gaan naar zijn certificering en evt. een klacht over zijn on-professionaliteit indienen. Waarschijnlijk heeft u voor de montage zelfs extra betaald en kan vakkundig werk verlangen.

Gesloten