h.rosmalen10
Berichten: 3
Lid geworden op: 24 mar 2017 19:44

Intergas kombi kompakt HR22/HR28

Ongelezen bericht door h.rosmalen10 » 13 dec 2017 14:23

Ik heb een intergas cv ketel mer convektors verwarming in de huiskamer mijn woning is een appartement van het jaar 2007 de cv kachel is ook van 2007 . We vinden dat de cv kachel te weinig aan slaat in het uur wij vinden dat de cvkachel de temperatuur onvoldoende op temperatuur houdt . Kan deze type cv kachel zo ingeschakeld worden dat de temperatuur in de kamer egaler blij en niet teveel afkoeld graag een reactie hier op

sjohie
Berichten: 8877
Lid geworden op: 29 okt 2011 10:36

Re: Intergas kombi kompakt HR22/HR28

Ongelezen bericht door sjohie » 13 dec 2017 14:40

h.rosmalen10 schreef:Ik heb een intergas cv ketel mer convektors verwarming in de huiskamer mijn woning is een appartement van het jaar 2007 de cv kachel is ook van 2007 . We vinden dat de cv kachel te weinig aan slaat in het uur wij vinden dat de cvkachel de temperatuur onvoldoende op temperatuur houdt . Kan deze type cv kachel zo ingeschakeld worden dat de temperatuur in de kamer egaler blij en niet teveel afkoeld graag een reactie hier op
Een CV ketel doet wat de thermostaat zegt dat die moet doen, dus ik zou het in de thermostaat zoeken, als de CV-installatie verder goed op druk is en de ketel zelf geen foutmeldingen geeft. Evt kan je de thermostaat vervangen door een nieuwe, eentje die (beter) te programmeren is bijvoorbeeld.

Hemaij
Berichten: 14
Lid geworden op: 11 dec 2017 13:12

Re: Intergas kombi kompakt HR22/HR28

Ongelezen bericht door Hemaij » 13 dec 2017 16:49

Had hetzelfde probleem.
De ketel op 80 graden zetten en na laten kijken op de inlaten van de convectoren niet verstopt zitten.

scontra
Berichten: 1893
Lid geworden op: 27 mar 2014 17:34

Re: Intergas kombi kompakt HR22/HR28

Ongelezen bericht door scontra » 13 dec 2017 17:50

h.rosmalen10 schreef:Ik heb een intergas cv ketel mer convektors verwarming in de huiskamer mijn woning is een appartement van het jaar 2007 de cv kachel is ook van 2007 . We vinden dat de cv kachel te weinig aan slaat in het uur wij vinden dat de cvkachel de temperatuur onvoldoende op temperatuur houdt . Kan deze type cv kachel zo ingeschakeld worden dat de temperatuur in de kamer egaler blij en niet teveel afkoeld graag een reactie hier op
Pomp 'continu' laten draaien en het water zal constant door de installatie stromen en op last van de, aan uw warmtewens ingestelde, thermostaat zal (bij)verwarmen als dat nodig is.

snuffel1
Berichten: 3382
Lid geworden op: 06 dec 2012 16:14

Re: Intergas kombi kompakt HR22/HR28

Ongelezen bericht door snuffel1 » 13 dec 2017 18:07

De ketel is van een modulerend type daardoor duurt het verwarmen van de kamer wat langer en dat wordt door menigeen zeker met deze kou als onprettig ervaren. De standaard thermostaat is een Honeywell en die heeft afhankelijk van het model wat verborgen opties die niet in de gebruiksaanwijzing staan.
Fabriek af staat de thermostaat op standaard comfort ingesteld om het hoogste rendement te halen maar die kan naar optimaal comfort gezet worden waardoor de radiatoren sneller op temperatuur komen en ook egaal warmte afgeven, het rendement zal iets minder worden maar het comfort in huis gaat wel omhoog. Bij mijn Honeywell thermostaat gaat het instellen als volgt, stel de laagste temperatuur in, druk op het witte vlak net onder het display totdat de maximum temperatuur van om en nabij de 34 graden verschijnt, druk nogmaals op het witte vlak dan verschijnt de minimum temperatuur van 5 graden door nogmaals op het witte vlak te drukken verschijnt de comfort modus en door aan de ring te draaien kunt u die van standaard naar optimaal verzetten als u dat gedaan heeft nergens meer op drukken want de thermostaat gaat vanzelf weer in de temperatuur modus en zal de vooraf ingestelde temperatuur weer aannemen.

thecure
Berichten: 2399
Lid geworden op: 05 apr 2011 16:21

Re: Intergas kombi kompakt HR22/HR28

Ongelezen bericht door thecure » 13 dec 2017 18:10

Hemaij schreef:Had hetzelfde probleem.
De ketel op 80 graden zetten en na laten kijken op de inlaten van de convectoren niet verstopt zitten.
Zeker niet op 80 graden zetten. Boven de 60 werkt de ketel niet meer als HR ketel, omdat alle condens dan meteen verdampt.

Slobberbone
Berichten: 743
Lid geworden op: 14 nov 2012 11:02

Re: Intergas kombi kompakt HR22/HR28

Ongelezen bericht door Slobberbone » 14 dec 2017 08:24

thecure schreef:
Hemaij schreef:Had hetzelfde probleem.
De ketel op 80 graden zetten en na laten kijken op de inlaten van de convectoren niet verstopt zitten.
Zeker niet op 80 graden zetten. Boven de 60 werkt de ketel niet meer als HR ketel, omdat alle condens dan meteen verdampt.
Hier is KK HR28 lean ingeregeld en radiatoren waterzijdig. En stook met een 55/ 35 regime en werkt perfect ketel draait slecht op 30 procent van zijn vermogen en krijg hele woning 120 m2 goed warm.

Koste wat werk maar is wel handig dat je Intergas kunt tunen/ inregelen.