LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] Warmteverlies bij Nefit-warmtepomp doorkoudemiddelleiding?

Alle andere onderwerpen rondom jouw huis en tuin.
mdowling
Berichten: 2
Lid geworden op: 22 feb 2019 13:37

Warmteverlies bij Nefit-warmtepomp doorkoudemiddelleiding?

Ongelezen bericht door mdowling »

Sinds juni 2018 wonen wij in onze nieuwe woning. Deze is voorzien van een Nefit Enviline lucht warmte pomp.

De optelsom van isolatie waarden van onze muren icm de isolatie geeft een waarde van 6,8 - 7,2. Dit is enorm hoog. Het huis warmt ook vrij snel op.
Echter is in januari onze stroom verbruik belachelijk geweest, 1304 kWh, allemaal op de fase waar de warmtepomp op aangesloten zit. Met de laatste sneeuwval hebben wij vast kunnen stellen dat de grond boven de koudemiddelleiding aanzienlijk warmer is dan de rest van de omgeving. De situatie is echter zo dat de koudemiddelleiding onder de oprit ligt op een diepte van 80cm in een pvc mantelbuis. Hierboven ligt gebroken puin, geel zand en een laag klinkers. Het lijkt mij niet zo te zijn dat we hier zoveel warmte horen te verliezen.
De enige isolatie die op advies van Nefit is geplaatst is de witte isolatie welke af fabriek al om de koudemiddelleiding zit.

Nu vraag ik mij af zijn er anderen die hun warmte pomp ook op een afstand van de woning hebben geplaatst?
Hoe diep ligt jullie koude middelleiding?
Hoe is deze geisoleerd/beschermd?
Hebben jullie ook een versnelde smelt gedrag van sneeuw gezien?

Wij zitten bijna op de maximale lengte van de toegestane koudemiddelleiding lengte. Dat wij hierdoor meer verlies hebben is begrijpelijk. Waar ik tevens naar op zoek ben zijn verval grafieken voor de koudemiddelleidingen voor de Enviline lucht warmte pomp.
De afgifte temperatuur bij de warmtepomp en de temperatuur bij de warmtewisselaar binnen. Zelf schat ik in dat de temperatuur vanaf de warmtepomp niet veel hoger dan 35 - 45 graden zal zijn. De temperatuur in ons buffervat is i.i.g. nooit boven de 35 graden.
Laatst gewijzigd door Radar op 22 feb 2019 14:24, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: titel door moderator aangepast ter verduidelijking

Komkommertijd
Berichten: 5921
Lid geworden op: 02 nov 2018 17:44
Locatie: Nederbelg!

Re: Warmteverlies bij Nefit-warmtepomp doorkoudemiddelleiding?

Ongelezen bericht door Komkommertijd »

Eerst firma of Nefit vragen, als je onze adviezen voor zelf doen opvolgde vervalt garantie.

Ik denk zelf aan tekort gas in leiding, en daar moet monteur met F gassen certificaat naar kijken of bijvullen.

kweenie
Berichten: 15948
Lid geworden op: 24 okt 2007 15:04

Re: Warmteverlies bij Nefit-warmtepomp doorkoudemiddelleiding?

Ongelezen bericht door kweenie »

Ik vind het vreemd dat je veel van de leidingen tussen buiten- en binnenunit buitenshuis hebt liggen. Zelf zou ik denken dat het idee is dat de leidingen vanuit de buitenunit bijna meteen je huis binnen gaan. En dat voor die maximale lengte tussen de units wordt uitgegaan van leidingen binnenshuis. Dus de leidingen binnenshuis, tussen de meest gunstige plek voor de buitenunit en de meest logische plek van de binnenunit (bv waar anders de CV-ketel zou zitten). Bij een leiding onder de grond lijkt het me dat er wel wat extra isolatie nodig is.

Is de installatie aangelegd door een installateur die in warmtepompen gespecialiseerd is of door een 'gewone' installateur?

Komkommertijd
Berichten: 5921
Lid geworden op: 02 nov 2018 17:44
Locatie: Nederbelg!

Re: Warmteverlies bij Nefit-warmtepomp doorkoudemiddelleiding?

Ongelezen bericht door Komkommertijd »

Wegens geluidsoverlast word het vaak niet meer op de gevel van huis maar iets verder geplaatst.
Een schuurtje of vrij in tuin geeft geen contact geluiden en zolang het niet te lang word gaat dat prima.

Maar gewoon Installateur vragen voor deze garantie claim.
Een klein lekje in de leiding en meestal gevuld met F gassen en daar gaat het wel vaker fout.
Was elders maar 20 minuten werk om het op te lossen.

16again
Berichten: 16105
Lid geworden op: 02 jul 2003 22:18

Re: Warmteverlies bij Nefit-warmtepomp doorkoudemiddelleiding?

Ongelezen bericht door 16again »

Ergens begrijpelijk om leidingen in de tuin te leggen. Is wellicht minder ingrijpend bij aanleg.
Er zijn plannen om Leiden met een 43 kilometer lange warmtetransportleiding te verwarmen, dus zo'n stukje in de tuin moet ook kunnen.

Maar ook dat korte stukje dient goed ge-isoleerd te zijn.

Ivo.w
Berichten: 1755
Lid geworden op: 18 feb 2018 12:07

Re: Warmteverlies bij Nefit-warmtepomp doorkoudemiddelleiding?

Ongelezen bericht door Ivo.w »

Met een 9kW warmtepomp is een verbruik van 1300kWh in januari niet héél schrikbarend. Mijn verbruik met een 7kW warmtepomp was net boven 1000kWh.

Gezien de keuze in jullie geval voor een 9Kw model, zal de warmtebehoefte voor de woning iets groter zijn als bij mijn woning en is het verschil goed te verklaren.

Deze zachte februarimaand geeft al een veel prettiger verbruik, bijna de helft lager als in januari.

Theotrucker
Berichten: 5005
Lid geworden op: 21 jan 2018 19:42
Locatie: Landgraaf

Re: Warmteverlies bij Nefit-warmtepomp doorkoudemiddelleiding?

Ongelezen bericht door Theotrucker »

Heftig, ik blijf maar bij gas 100 m3 januari 600 m3 per jaar.

Ivo.w
Berichten: 1755
Lid geworden op: 18 feb 2018 12:07

Re: Warmteverlies bij Nefit-warmtepomp doorkoudemiddelleiding?

Ongelezen bericht door Ivo.w »

Theotrucker schreef:
23 feb 2019 16:44
Heftig, ik blijf maar bij gas 100 m3 januari 600 m3 per jaar.
Je kan twee totaal verschillende huizen niet vergelijken. Voordat de warmtepomp geplaatst werd had ik hier een oude gashaard en energielabel G

Theotrucker
Berichten: 5005
Lid geworden op: 21 jan 2018 19:42
Locatie: Landgraaf

Re: Warmteverlies bij Nefit-warmtepomp doorkoudemiddelleiding?

Ongelezen bericht door Theotrucker »

Dat klopt natuurlijk. Ondanks mijn zonnepanelen blijf ik ook op energielabel G. Ik wil het ook niet aanpassen. Straks komt de regering nog op het idee om voor label A of B de Woz hoger te zetten.

16again
Berichten: 16105
Lid geworden op: 02 jul 2003 22:18

Re: Warmteverlies bij Nefit-warmtepomp doorkoudemiddelleiding?

Ongelezen bericht door 16again »

Theotrucker schreef:
23 feb 2019 22:49
Straks komt de regering nog op het idee om voor label A of B de Woz hoger te zetten.
Dat lijkt me niet meer als terecht. Door alle benodigde aanpassingen , zoals isolatie, mag je veronderstellen dat het huis in waarde stijgt.

Theotrucker
Berichten: 5005
Lid geworden op: 21 jan 2018 19:42
Locatie: Landgraaf

Re: Warmteverlies bij Nefit-warmtepomp doorkoudemiddelleiding?

Ongelezen bericht door Theotrucker »

Ik ben al blij dat mijn panelen niet zichtbaar zijn vanaf de weg.

Ivo.w
Berichten: 1755
Lid geworden op: 18 feb 2018 12:07

Re: Warmteverlies bij Nefit-warmtepomp doorkoudemiddelleiding?

Ongelezen bericht door Ivo.w »

Theotrucker schreef:
23 feb 2019 22:49
Dat klopt natuurlijk. Ondanks mijn zonnepanelen blijf ik ook op energielabel G. Ik wil het ook niet aanpassen. Straks komt de regering nog op het idee om voor label A of B de Woz hoger te zetten.
De WOZ zal niet omhoog gaan voor label A of B.

Wel zal de WOZ van een huis wat gemoderniseerd is altijd meer opbrengen dan het huis van de buren waar alles nog 'jaren 70' schreeuwt. Indirect zullen duurzaamheidsmaatregelen dus wel doorvoeren naar een hogere WOZ.

Omgekeerd kan ik me dan juist weer voorstellen dat in de toekomst het eigen woningforfait juist gebruikt wordt om woningeigenaren te stimuleren om te verduurzamen. Je kunt woningen met een A of B label een lager tarief aanrekenen.

Zodra er voor woningzoekenden weer iets meer te kiezen valt op de woningmarkt, zullen de prijsverschillen tussen woningen met een groen energielabel en woningen met een rood energielabel fors toenemen. Je hebt met een rood energielabel immers jaarlijkse al snel 1000 tot 2000 euro hogere energiekosten dan een huis met A label.

Dat nog los van het verschil in wooncomfort én de investeringskosten die in de toekomst gemaakt moeten worden om alsnog aan de "eischen des tijds" te voldoen.

Ivo.w
Berichten: 1755
Lid geworden op: 18 feb 2018 12:07

Re: Warmteverlies bij Nefit-warmtepomp doorkoudemiddelleiding?

Ongelezen bericht door Ivo.w »

Theotrucker schreef:
23 feb 2019 23:32
Ik ben al blij dat mijn panelen niet zichtbaar zijn vanaf de weg.
En je denkt dat dat helpt?

Ooit gehoord van Google Earth en luchtfoto's? Dat wordt al jarenlang ingezet om onder andere illegale bebouwing op te sporen.

Als het lucratief wordt voor gemeenten om te registreren op welke daken zonnepanelen liggen, huren ze zo een paar studenten in voor een paar knaken en binnen een paar weken heeft de gemeente een database met alle adressen waar zonnepanelen op het dak liggen. Zelfs ver in de achtertuin verstopte schuurtjes blijven niet onopgemerkt.

Theotrucker
Berichten: 5005
Lid geworden op: 21 jan 2018 19:42
Locatie: Landgraaf

Re: Warmteverlies bij Nefit-warmtepomp doorkoudemiddelleiding?

Ongelezen bericht door Theotrucker »

Op de foto van het pand op mijn WOZ van de gemeente zie je nog geen panelen. Ik weet dat er woningen zijn die er een opslag WOZ voor hebben gekregen.
Als ik verkoop wil ik A label. Met € 400 energie per jaar zal dat wel lukken.

thecure
Berichten: 2708
Lid geworden op: 05 apr 2011 16:21

Re: Warmteverlies bij Nefit-warmtepomp doorkoudemiddelleiding?

Ongelezen bericht door thecure »

Komkommertijd schreef:
22 feb 2019 15:35
Eerst firma of Nefit vragen, als je onze adviezen voor zelf doen opvolgde vervalt garantie.

Ik denk zelf aan tekort gas in leiding, en daar moet monteur met F gassen certificaat naar kijken of bijvullen.
Volgens mij is dit Nefit model een monoblock. Tussen de buitenunit en binneninstallatie wordt warm water getransporteerd.
Als de buitenunit verder weg is heb je hierdoor dus een hoop verlies.

Hoe ver staat de buitenunit van het huis af?

Gesloten